Тема: Плата 2214 странно работает
 Виктор   [19 May 2020 11:58:37] Ответить

Добрый день, коллеги!

Странная ситуация. Подскажите куда копать, пожалуйста.

Вчера перезагрузились все G650 (9 штук/3 PN). Предположение, что из-за температуры (были проблемы с кондиционером). Два из трёх PN вернулись в строй нормально. Третий PN ушёл в «красный». Передёрнули IPSI и всё вроде заработало.

Но сегодня оказалось, что одна из цифровых плат на половину перестала работать. Плату заменили. Всё вроде заработало. Но один телефон так и не заработал.

Порт 03b0224. Прописан тайп 6408D. Телефон висит в статусе disconnected. Питание на аппарат идёт. Перезагрузка порта не помогла.

Предполагаю, что проблема может быть и не с платой. Возможно дело с IPSI, но как проверить не знаю.

Версия системы: Aura 6.3.3

Помогите, ребят. Плата тесты проходит вроде как. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть.